意大利ISA T3000初级电流注入测试系统
T3000初级电流注入测试系统
所属品牌:意大利ISA
电工仪表:变电站测试仪器-变电站综合测试系统
意大利ISA T3000初级电流注入测试系统由爱仪器仪表网代理,本产品用于执行变电站调试中要求的主要测试。是变电站调试和维护期间的所有测试操作的独特解决方案。现在热卖中,如需购买,可通过ai1718.com的客服热线联系我们!
T3000初级电流注入测试系统简介:
•T3000初级电流注入测试系统设计用于执行变电站调试中要求的主要测试。
•T3000允许对电流互感器、变压器、力变压器、保护继电器、电能表和换能器进行不同的测试和测量。
•T3000是变电站调试和维护期间的所有测试操作的独特解决方案,因为它允许执行过电流继电器,电流和电压互感器的测试。
•T3000还集成了功能强大的万用表和相位角计及示波器功能。
T3000初级电流注入测试系统特点:
•变电站设备的多功能一次测试系统,如:电流,电压和电力变压器,各种保护继电器,电能表和换能器
•主注射测试功能
•3000 V AC高电压测试
•产生高达800 A(高达4000A的高电流增压选项)
•微电流表功能(可选):*大400A直流
•RS232接口用于pc连接
•将测试结果存储在T 3000本地存储器中(*多500个结果)
•紧凑轻巧
T3000包含三台独立发电机:
•主发电机 它有六个输出:高交流电流; 低AC当前; 低直流电流; 当前冲动; 高交流电压; 低交流电压。
•辅助交流电压发生器:它产生一个独立的,相位可调AC电压。
•辅助直流电压发生器,供给继电器进行试验。
所有输出可在大型图形LCD显示屏上进行可调节和计量。通过多用途控制旋钮和图形LCD显示,可以进入MENU模式,允许控制所有功能,并使T 3000成为*强大的测试设备,具有手动和自动测试功能,并具有通过RS232接口将测试结果传输到PC。这些结果可以通过功能强大的TDMS软件进行记录,显示和分析,该软件可以从包含WINDOWS 98的所有WINDOWS版本开始运行。附加功能有:
•示波器功能:可以显示电流和电压波形;
•两个独立的测量输入,用于电流和电压,每个具有高和低输入;它们允许测量CT或VT输出或任何其他来源;
•可选的热敏打印机立即打印CT饱和曲线和其他测试结果;
•辅助输出触点,按照START和STOP输入,可以模拟断路器。
•仪器安装在一个可运输的铝合金箱体内,该箱子带有可拆卸的盖子和手柄,便于运输。
T3000初级电流注入测试系统技术参数:
发电机有六个输出:高交流电流; 低交流电流; 低直流电流; 当前冲动; 高交流电压; 低交流电压。 通过旋钮执行输出调整。 以下规范适用于这些输出的单独使用。
高交流电流输出
应用:
•CT测试:比例,极性,BURDEN
•主注射
•继电器测试:电机(高功率)和数字(低功率)
低交流电流输出应用:
•CT测试:BURDEN,二次侧。 VT测试:过流保护。 过流继电器测试。
高功率范围
低压范围
低直流电流输出
应用:
•CT测试:抗电阻,耐电压。 PT测试:TAP-CHANGER接触电阻
电流脉冲输出
应用:
•CT测试:具有脉冲方法的极性测试
- 电流范围:从0到10 A峰值。
高交流电压输出
有两种版本可供选择:3000V或1200V输出。
应用:
•CT测试:激励曲线,电压耐受。
•VT测试:比率,极性,电子电压
变压器
PT测试:每比例比例
3000 V版本
应用:1A CT
1200 V版本
应用:5A CT
低交流电压输出
应用:
•CT测试:电压比例,饱和曲线
辅助交流电压应用:
继电器测试
相位移相器
•相位调整:通过多功能旋钮。
•相角范围:0°至360°。
•调整分辨率:1°(1度)。
频率和频率变化率发生器
•频率范围:40Hz至500Hz。
•频率调节:1 mHz,通过控制旋钮。
•频率范围:从0.01Hz / s到99.99Hz / s。
Auxiliary DC Voltage
•直流电压范围:130 V或240 V.
•直流电压功率:全范围90 W,连续工作,电流极限为0.9 A @ 130 V和0.45 A @ 240 V.
计时器
可用测量:
•定时器启动:在测试开始时,或通过外部接点;
•测量START和STOP之间经过的时间;
•当前世代流逝的时间。
•时间可以以秒或周期计量。
输入:无电压或电压。
可编程电压阈值:24 V或80 V.
测量范围,以秒为单位:从0到9.999秒; 10.00至99.99秒; 100.0~999.9秒; 1000到9999 s。
测量范围,周期:从0到1000.0个周期; 从1000到500,000个周期
计数模式:这种模式是预测能量的测试
*大输入频率:10 kHz。
辅助二进制输出
接触范围:5 A; 250 V AC; 120 V DC。
测量部分
输出测量
•电流和电压AC和DC输出测量精度:±0.5%。
以下测量由T 3000生成输出计算:
相位角测量精度:1°。 频率精度:1mHz。
外部输入测量电流测量
两个输入:20 mA AC或DC或10 A AC。
精度:0.5%
电压测量
两个输入:10 V或600 V,AC或DC。
精度:0.5%
T3000上可用的其他测量值,由外部输入计算。
比率测量精度
•比例:0.1~9999; 0.5%典型; 1%*大误差。
电阻
•高达250欧姆; 0.5%典型; 1%*大误差。
示波器功能
•T2000具有附加的示波器功能,允许显示电流和电压波形。
图形显示
大图形显示具有以下特点:
•像素:240x128;
•背光颜色:白色;
•LCD类型:FSTN;
•查看面积:135x80毫米。
本地内存
测试结果可存储在T3000本地存储器中(*多可存储500个结果)。在测试结束时,设置和测试结果可以传输到TDMS提供的PC上。
该软件可以保存测试结果并进行检查。 可以从存储器存储和调用测试设置。
*多可以存储和调用10个设置。
TDMS软件
当连接PC时,可以使用TDMS创建设置并传输到T3000。
TDMS是一个用户友好的软件,允许通过图形界面来控制T3000的设置并下载测试结果。 TDMS也是一个强大的报告编辑器,允许创建可以Access格式导出的测试报告。
其他特点
接口:串行RS232; 波特率为57600波特
市电供应:230 V±10%; 50-60Hz,或110V±10%;50-60 Hz; 在订单中指定。 (电源电压低于220V时有功率降低)。
尺寸:455(W)×325(D)×290(H)mm。
重量:34公斤。
T3000配有以下项目:
用户手册;
备用保险丝(5号),T16A;
软件TDMS与用户手册。
一套连接电缆,包括在带有轮子和手柄的合适的运输箱中。