T 2000电流互感器测试仪

所属品牌:意大利ISA 电工仪表:互感器-电流互感器测试仪

010-68940148(点击拨打电话)

400-894-0148(点击拨打电话)

  • 产品介绍
  • 技术参数
  • 相关附件
  • 技术支持

意大利ISA T 2000电流互感器测试仪由爱仪器仪表网代理,本产品可以执行许多不同的测量,例如饱和度,比率和极性测试以及CT绕组电阻测试。现在热卖中,如需购买,可通过ai1718.com的客服热线联系我们!


T 2000电流互感器测试仪产品简介:
•T 2000电流互感器测试仪可以执行许多不同的测量,例如饱和度,比率和极性测试以及CT绕组电阻测试。
•T 2000电流互感器测试仪以其高精度和便携性而受到电气工程师的高度评价。


T 2000电流互感器测试仪产品特点:

  • 多功能系统,用于测试变电站设备,如:电流、电压和功率变压器,过电流保护继电器,电能表和传感器

  • 一次注入测试能力

  • 3000 V AC 高压测试

  • 生成高达800 A(可选:2000 - 3000 - 4000 A)

  • 微欧表功能(可选):高达400 A DC

  • 大图形显示屏

  • 测试结果和设置保存在本地存储器中

  • RS232接口用于PC连接

  • 紧凑轻便

应用

下表列出了可以在电流互感器(CT)和电压互感器(VT)、功率变压器(PT)、接地网(GR)上执行的测试。

编号 测试 测试描述
1 CT 变比,电压模式
2 CT 变比、极性和负载,电流模式
3 CT 负载;二次侧
4 CT 励磁曲线
5 CT 绕组或负载电阻
6 CT 耐压测试
7 CT 脉冲法极性测试
8 VT 变比;极性
9 VT 负载,二次侧
10 VT 变比,电子变压器
11 VT 耐压测试
12 VT 二次过电流保护
13 PT 每抽头变比
14 PT 静态和动态抽头切换器电阻测试
15 GR 接地电阻
16 GR 土壤电阻率

描述

T 2000 是变电站调试和维护期间所有测试操作的独特解决方案,因为它允许执行过电流继电器、电流和电压互感器的测试。此外,T 2000 还集成了强大的多功能表和相位角表,以及示波器功能。

继电器类型 IEEE编号
热继电器 26
过/欠电压继电器 27/59
欠电流继电器 37
瞬时过电流继电器 50
接地故障继电器 50N
定时过电流继电器 51
断路器 52
差动(启动)继电器 87
跳闸继电器 94

其他设备
定时器
传感器
电能表


一次电流注入测试仪

电流互感器测试

  • CT 变比和极性 - 电压法
    输出:90V, 250V 或 3000 V AC
    测量:10 V AC

  • CT 变比、极性和负载 - 电流法
    输出:800 A AC
    测量:10 A AC, 10 V AC

  • CT 负载二次侧:
    输出:10 A 或 40 A AC
    测量:10 V AC

  • CT 励磁曲线
    输出:90V, 250V 或 3000 V AC
    内部测量


 T 2000

  • 绕组电阻
    输出:6 A DC
    测量:10 V DC

text{[01] 绕组或负载电阻} ]

- 温度补偿温度补偿环境温度 参考温度环境温度 参考温度启用20 ∘C20 ∘C华氏度 (°F)摄氏度 (°C)启用华氏度 (°F)CC结果4.14A电阻0.122保存Vdc0.507V补偿电阻0.122保存Vdc4.14A电阻补偿电阻0.122保存保存
  • 耐压测试
    输出:3000 V AC
    内部测量

text{[01] 耐压测试} ]

- *大值*大值*大电压2000V*大电流20 mA*大电压2000V*大电流20 mA结果8.00 mA经过时间56.4 s保存结果8.00 mA经过时间56.4 s保存

VAC 17001700 V

电压互感器测试

  • VT 变比和极性
    输出:3000 V AC
    测量:低或高交流电压 - 10 V AC 或 600 V AC

text{变比和极性} ]

- 标称值标称值一次电压130.8 kV结果2600 VULONVasc.1.985 V二次电压100V 变比1309.8ULONVo 变比1.0075外部 V10V外部 V60V极性OKUL130.8 kVVasc.2600 V
  • VT 负载
    输出:10 A AC
    测量:低或高交流电压 - 10 V AC 或 600 V AC

text{负载二次侧} ]

- 标称值标称值二次电压100V变压器0.15 AULONVoV变压器57.80 V测量电压内部 外部 V60V外部 V10V功率因数0.995UL100V变压器V变压器功率因数0.15 A保存保存VA0.67保存保存VA0.67
  • 耐压测试
    输出:3000 V AC
    内部测量

text{耐压测试} ]

- *大值*大值*大电压2000V*大电流20 mA*大电压2000V*大电流20 mA结果2.3 mA经过时间45.9 s保存结果2.3 mA经过时间45.9 s保存


一次电流注入测试仪

  • 电子电压互感器的变比
变比 % 1.000453
保存
误差

  • 静态和动态抽头切换器电阻测试
    输出:6 A DC
    测量:10 V DC

11 抽头切换器触点电阻
外部 V 3.15 V
内部 I 2.41 A
电阻 1.45 A
时间 50 ms
跳闸 3.35 Ω
保存
测试
mB

保护继电器测试

  • 一次注入
    输出:800 A
    输入:定时器

IAC 605.0 A
AC 辅助 57.8 V
DC 辅助 110.0 V
时间 10.50 s

外部 I ...
外部 V ...

  • 二次注入
    输出:800 A, 40 A 或 10 A
    输入:定时器

IAC 9.75 A
AC 辅助 57.8 V
DC 辅助 110.0 V
时间 1.533 s

外部 I ...
外部 V ...


T 2000

系统描述

T 2000 包括一个多路发生器,具有六个输出:高交流电流;低交流电流;低直流电流;电流脉冲;高交流电压;低交流电压。所选输出可调节并在大图形LCD显示屏上显示。通过多功能控制旋钮和图形LCD显示屏,可以进入MENU模式,该模式允许控制所有功能,并使T 2000 成为功能*强大的测试设备,具有手动和自动测试能力,并可通过RS232接口将测试结果传输到PC。这些结果可以通过强大的TDMS软件记录、显示和分析,该软件适用于所有WINDOWS版本,从WINDOWS 98开始。

注意:WINDOWS 是 MICROSOFT 公司的商标。

其他功能包括:

  • 示波器功能:可以显示测量的电流和电压波形;

  • 两个独立的测量输入,用于电流和电压,每个输入具有高和低输入,允许测量CT或VT输出或任何其他源;

  • 可选的热敏打印机可以立即打印CT饱和曲线和其他测试结果;

  • 仪器安装在可运输的铝制箱中,配有可拆卸的盖子和手柄,便于运输。

技术规格

发生器有六个输出:高交流电流;低交流电流;低直流电流;电流脉冲;高交流电压;低交流电压。输出调节通过旋钮进行。
以下规格适用于这些输出的单独使用。

高交流电流输出

应用:

  • CT测试:变比、极性、负载

  • 一次注入

  • 继电器测试:机电式(高功率)和数字式(低功率)

电流输出 A 输出功率 VA 负载时间 s 恢复时间 min
100 600 持续 -
150 800 15 分钟 30
200 1000 4 分钟 15
400 1600 15 5
600 2000 5 3
800 2000 1 2

低交流电流输出

应用:

  • CT测试:负载,二次侧

  • VT测试:过电流保护

  • 过电流继电器测试

高功率范围

范围 A AC 电流输出 A 输出功率 VA *大测试持续时间 s 恢复时间 min
40 12 300 持续 -
18 15 分钟 30
24 4 分钟 15
36 800 15 5
48 5 3
60 1000 1 2
10 5 400 持续 -
7.5 15 分钟 30
10 800 60 15
15 30 10
20 1000 15 5

低功率范围

范围 A AC 电流输出 A 输出功率 VA *大测试持续时间 s 恢复时间 min
40 12 60 持续 -
17 10 分钟 30
23 60 10
36 1 2
10 5 60 持续 -
6 10 分钟 45
7 60 2
10 1.5 2

低直流电流输出

应用:

  • CT测试:绕组电阻,负载电阻

  • PT测试:抽头切换器触点电阻

电流输出 A 负载电阻 Ohm 输出功率 VA *大测试持续时间 min
6 0 0 持续
3 2 18 持续
1 8 8 持续

电流脉冲输出

应用:

  • CT测试:脉冲法极性测试

  • 电流范围:0 至 10 A 峰值

技术支持
相关推荐